 卷材防水屋面 施工工藝

施工預備

a:卷材和膠粘劑進場后應查驗并抽樣復試,其質量應契合計劃和屋面工程技能標準的需要。

b:卷材和膠粘劑應儲存在陰涼通風的室內,避免雨淋、日曬和受潮、制止靠近火源,并避免與化學介質及有機溶劑等有害物質接觸。

底層需要

a:找平層應平整光滑、無松動、空鼓、凹坑、起砂、掉灰等表象。斜度應契合計劃需要。

b:底層與出色屋面的構造相連接的陰角,應抹成均勻一致和平整光滑的小圓角。

c:凡也許發生爬水部位,應做滴水線或鷹嘴或采納其它避免爬水的方法。

d:在進行防水層施工前,有必要將底層表面的出色物,水泥砂漿疙瘩等鏟除,并將塵土雜物徹底清掃潔凈。

e:底層有必要單調,通常含水率以小于9%為宜。

施工關鍵

a:涂布底層處理劑:噴涂時需要厚薄均勻一致,單調4H以上才華進行下道工序施工。

b:雜亂部位的增強處理L在陰角、水落管、透氣孔的根部等易發生滲水的單薄部位,選用常溫自硫自粘性丁基橡膠密封膠帶進行增強處理。

c、在卷材表面涂布膠粘劑:將卷材打開攤鋪在平整單調的底層上,用電熱融槍進行熱融,接縫部位的10mm范圍內不涂膠。

d:卷材的搭接縫邊沿長邊10cm,短邊搭接縫邊沿為15cm。

e:在卷材鋪設完畢并通過仔細查看查驗合格后,將卷材防水層表面的塵土物徹底清掃潔凈。

施工注意事項

a:各種組成高分子防水卷材以及輔助資料運進施工現場后,應放在遠離火源和單調的室內,存放這些資料的庫房和施工現場都有必要制止焰火,并應配有干粉滅火器等消防器材。

b:施工時,防水資料和輔助資料以及施工機具等應分類存放在對施工暫無影響的房頂部位。

c:掌握天氣預報,雨天或雨后底層未單調時,不宜進行防水層施工。

d:在大斜度屋面或檐口等危險部位施工時,操作人員應佩戴安全帶。

e:施工過程中及已結束防水層鋪設的非上人屋面,不允許穿釘子鞋的人員蹂躪卷材防水層,謹防施工機具和修建資料損害已竣工的防水層。

f:在施工過程中,有必要嚴峻避免革層處理劑、各種膠粘劑潔洗劑等污染已做好飾面的墻面、檐口和門窗等。

g:水落口等部位不允許有塵土雜物阻塞,以保證排水疏通。

質量需要

屋面應遵循“合理設防、放排聯系、量體裁衣、綜合治理 ”的準則,做好防水和排水,以保護室內正常環境,免遭雨雪侵蝕。

屋面防水等級和設防需求應契合以下需求:1、Ⅰ級,格外主要或對防水需求有特殊需求的修建,防水層合理運用年限25年,防水層選用資料宜選用組成高分子防水卷材、高聚物改性瀝青防水卷材、金屬板材、組成高分子防水涂料、細石混凝土等資料,設防需求三道或三道以上防水設防;2、Ⅱ級主要的修建和高層修建,防水合理運用年限15年,防水層選用資料宜選用高聚物改性瀝青防水卷材、組成高分子防水卷材、金屬板材、組成高分子防水涂料、高聚物改性瀝青防水涂料、細石混凝土、平瓦、油氈瓦等資料 ,設防需求二道防水設防;3、Ⅲ級通常的修建,防水層合理運用年限10年,防水層選用資料宜選用三氈四油瀝青防水卷材、高聚物改性瀝青防水卷材、組成高分子防水卷材、金屬板材、高聚物改性瀝青防水涂料、組成高分子防水涂料、細石混凝土、平瓦、油氈瓦等資料;4、Ⅳ級非永久性修建,防水層合理運用年限5年,防水層選用資料可選用二氈三油瀝青防水卷材、高聚物改性瀝青防水涂料等資料,設防需求一道防水設防。